Noch ein Tipp:
Aktuell laden die MEBs per AC bis max. 11kW. Das könnte sich mit neuen Plattformen ändern, daher sollte bei einer Kabelverlegung besser mind. 5x6mm2 verwendet werden, um später eine 22kW-WB anschließen zu können.
Das Kabel ist das kleinste Thema.
Der Hausanschluss/die Hausinstallation muss das auch verkraften.
Und bei mehr als 11 kW hat obendrein auch der Energieversorger ein Wörtchen mitzureden: über 11 kW ist genehmigungspflichtig und muss steuerbar sein nach § 14a enWG.
Es ist nicht alles so rosig, wie es scheint.