Das ist korrekt. Die Wallbox muss mittels eines 3-Poligen Leitungsschutzschalter abgesichert sein. Es dürfen nicht drei 1-Polige Leitungsschutzschalter genutzt werden. Der Hintergrund ist, dass bei einem Fehler direkt alle 3 Phasen getrennt werden und nicht nur 1 oder 2 Phasen.
LG der Anlagenmechaniker
Gilt das auch für den E-Herd? Der ist bei mir über drei 1-polige 16A-Automaten abgesichert. Sollte ich das dann gleich ändern lassen, wenn demnächst die Wallbox hoffentlich mal installiert wird? Sorry fürs kurze Kapern des Threads und herzlichen Dank im Voraus.