Warum? Unsere THZ 403 läuft seit 2013 ohne Probleme. Was genau macht Deine für Probleme?
Da könnte ich Seiten füllen.
Am nervigsten:
Ich habe die Anlage mittlerweile 2x bezahlt. Die schlimmsten Possen: Heizstäbe durchgerostet (??? Hallo??) Lüfter 2x ausgetauscht. Steuerung komplett erneuert. Aber ok-das kann ja alles Pech sein, aber nicht, daß im Umkreis von 50 km kein Handwerksbetrieb Wartung für Tecalor machen möchte (für andere Hersteller schon!) und ich auf den Werkskundendienst angewiesen bin (150 Euro nur für's Anfahren!). Die Techniker oft nicht wissen wo der Fehler liegt und auf gut GLück Teile tauschen und mehrmals kommen müssen. Im Dezember fiel die ANlage komplett aus-draußen lag schnee- die WOhnung eiskalt. Der schnellstmögliche Termin 2 Wochen später! Im Prinzip geht sie jedes 2. Jahr ein Woche (natürlich im Winter!) gar nicht, weil wir auf einen TEchniker warten müssen.
Einstellung der Anlage generell extrem kompliziert (kann bei neueren besser sein) als Nicht-Heizungsspezialist. Man sieht nirgends was sie verbraucht hat, was das Solarpanel bringt. wieviel Energie sie wann und wofür aus dem Strom nimmt. Gar nix. Bedienung mit einem 2 zeiligen Display, einem Rädchen und 1 Knopf.
Tecalor gibt 10 Jahre (!!!!) Ersatzteilgarantie-danach musst du Glück haben, daß eine Reparatur noch möglich ist. Was ich mit der aktuellen Erfahrung leider kaum erwarte. Für mich sind 10 Jahr nix-Ein Wimpernschlag für eine Gebäudeheizung!
Die Lufteinlässe in der Wohnung -besonders nervig an der Couch oder am Bett - erzeugen einen unangenehmen Luftstrom, so daß wir diese geschlossen haben (was man natürlich bei dem sensiblen Unterdruckhaushalt einer Luft-WP nicht tun sollte!). Läßt sich laut Tecalor halt nicht vermeiden.
Was ncihts mit Tecalor zu tun hat: Die WP ist nur sinnvoll mit FBH zu betreiben-diese ist extrem träge. Wenn man friert kann man nicht schnell nachheizen und wenn man schwitzt muss man die Fenster aufmachen, weil abkühlen geht nicht so schnell. Kamin oder Holzöfen dürfen genauso wenig wie ABluft-Esse oder Abluft trockner in einem so beheizten Haus betrieben werden (Durckhaushalt). Wobei es schon Lösungen für Holzöfen gäbe, aber sehr teuer.
Ich wollte sie eig. dieses Jahr rausschmeissen, Gasanschluss und Schornstein legen lassen. Jetzt kommt aber das angekündigte Verbot von Gasheizung 2023 und sitze mit dem Schrott quasi fest.