Beiträge von Oberleinsiedler

    Btw., im Anschlussraum ist auch ein Router ... kann man da evtl. was in Sachen Update machen, wenn man KEINEN Hub hat?

    Nope, die Zappi benötigt zwingend einen Hub.


    Im Prinzip ist der Anschluß der Zappi kein Hexenwerk.

    Vereinfacht gesagt:

    Mit der CT Klammer wird gemessen in welche Richtung der Strom fliesst und in welcher Menge.

    Hat man 3 Phasen, benötigt man 3 Klemmen.


    Die Pfeile zeigen übrigens immer vom Erzeuger (PV Anlage oder EVU) hin zum Verbraucher (Sicherungen).

    Wichtig ist, dass der CT 1 immer auf der Phase 1 liegt (2 auf 2 und 3 auf 3) - da gibt es in den Hausinstallationen leider oftmals Dreher. Kann aber jeder Elektriker mühelos rausfinden.


    Grundeinstellungen (die zumeist funktionieren) sind:

    Zitat von User FarNorth-NF im evw-Forum
    • Max. Strom 15,6A oder 16,2A (Reduzierung auf 11kw)
    • Neutrallimit auf OFF
    • Max Grid Power: OFF (ab Software 3.119)
    • Netzphasen auf ON
    • Grid Limit: Wert der Hausanschlusssicherung (oder 80% davon)
    • Kompatibilitätsmodus auf ON
    • e-Sense deaktiviert (wenn kein Nachttarif Strom)
    • Netz CT‘s auf dreiphasig und Netz
    • G100 auf ON (nur bei Software vor Version 3.119) danach: CT Detect
    • Min. PWM auf 12% / 7,2A (kann aber auch niedriger oder höher eingestellt werden, je nach Auto. Bestimmt den Startpunkt der Ladung, hier bei 12% = ab 1,4kw aufwärts)
    • Power Faktor: 0,85
    • Grünlevel 100% oder eventuell niedriger
    • ECO+/ECO Mode ein- oder dreiphasig
    • Stecker in Ladeposition auf OFF, falls Probleme beim Ladungsstart dann mal ON probieren (wird von manchen Autos benötigt für einen frühzeitigen Ladungsstart)
    • Preconditioning auf OFF und 0,5kW (wenn auf ON (z.B. für Tesla) dann Minimum 0,5kw, nicht auf 0kw!!) (ab Software 3.119)


    Gruß

    Michael

    mausschubser


    Die Zappi verträgt nur 3 CT Klemmen.

    Alles andere wird über CT an Harvi an Zappi gemeldet.



    Wenn ich Dein Szenario richtig verstehe:

    - Vom Hauptverteilerkasten kommst Du mit Anschlußleitung und den 3CT Kabeln bis zur Wallbox. Somit kannst Du die Werte nach Stromzähler (ZWR) an die Zappi übermitteln.

    PV Überschuß laden funktioniert somit.

    - Per Harvi und 3 weiteren CTs (sofern Du einen 3-phasen WR hast) übermittelst Du die PV Ertragsdaten an die Zappi.

    Die Kabel an den CTs sind 5 oder 6m lang. Die können aber problemlos bis auf 100m mit einem CAT5 (oder höher) Kabel verlängert werden.

    Je CT ein Adernpaar aus dem CAT Kabel verwenden.


    Beim Funk ist es wichtig, dass die Funkwellen auch ankommen.

    Ich habe zur Positionierung von Harvi und Hub erst mal fliegend verdrahtet. Sprich die Leitungen frei durch den Raum gelegt um eine gute Position für die Verbindung von Harvi / Hub zur Zappi zu finden.

    Erst danach habe ich das LAN Kabel ( die CT Verlängerung um alle Ecken verlegt.


    mausschubser

    2 Harvi: Jein, das kommt ganz drauf an, wo Zappi, WR und Zwei-Wege-Zähler installiert sind.

    Wenn Du CT-Kabel legen kannst von WR oder ZWZ zur Zappi dann brauchst Du nur einen Harvi. Kannst Du keine CT Kabel zur Zappi legen benötigst Du zwei um die Daten von PV Erzeugung und Bezug/Einspeisung EVU zu sehen.

    Anbei 3 mögliche Szenarien der Installation:

    pasted-from-clipboard.png


    Das oberste Bild zeigt die minimal Konfiguration. PV Überschuß laden ist möglich. Werte für PV Ertrag, Speicher laden oder Bezug werden nicht angezeigt

    Die mittlere Anschlußart ist dann notwendig, wenn die CTs im Hauptverteiler nicht direkt mit der Zappi verdrahtet werden können. Ich habe zwischen Zappi und Hauptverteiler ca. 20m Luftlinie. Daher kommt bei mir an der Stelle ein Harvi zum Einsatz

    Das unterste Bild zeigt den (fast) Vollausbau: 3 Harvi die Netz, PV Ertrag und Speicher abbilden. Zusätzlich ist er Hub dabei.


    Das Bild entstammt dem Zappi Informationsflyer

    mausschubser


    die Zappi kann auch Überschuß laden mit nur 3 CT's. Dazu werden die CT's direkt nach dem Zwei-Wege Zähler angeschlossen.

    Die Zappi erkennt dann, ob gerade Strom vom EVU bezogen wird, oder aber ob die PV Anlage in das Netz einspeist.


    Allerdings siehst Du dann die Erträge der PV Anlage nicht auf dem Display in der Zappi und natürlich auch nicht in der App.

    Dafür waräe dann ein Harvi und 3 weitere CTs notwendig.


    Für Software Updates und die App auf dem Smartphone benötigt man einen Hub.