Domdom
ja, das hilft schon mal ein klein wenig:
Thema eSense:
Das sagt die BA:
pasted-from-clipboard.png
Wenn Du einen Stromtarif hast, der Nachts zum Bsp. günstigeren Strom liefert, dann sollte der eSense Eingang genutzt werden.
Andernfalls sollte der Eintrag auf deaktiviert stehen
Einstellungen Versorgungsnetz:
Strom Max:
Ich vermute Deine Zappi ist auf 11 kW registriert (und nicht auf 22kW).
Daher sollten die Einstellungen für Strom max. bei ca. 16,2 A (tlw. werden auch 15,8A angegeben eingestellt sein)
230 * 16,2 = 3,76 kW und das mal 3 Phasen macht 11,178 kW Leistung.
Neutral Limit:
Das steht bei mir - als auch bei einigen anderen auf OFF
8960A ist für mich ein äusserst unrealistischer Wert.
Diesen würde ich auf max. auf den Wert der Hausabsicherung setzen.
Wenn Du unterhalb Deines Stromzählers Sicherungen mit Bsp. 35A hast, dann würde ich den Wert auf ca. 30A einstellen.
Die BA sagt:
pasted-from-clipboard.png
Eigentlich sollten die Werte vom Installateur so eingetragen worden sein.
In der myenergi Community wird davon berichtet, dass Werte bei einem Firmware Update von Zappi, Harvi oder HUB tlw. überschrieben / geändert wurden. Hast Du neulich ein Update gemacht?
Ich würde erst mal die 3 Einstellungen korrigieren.
Viel Erfolg
Michael