Beiträge von Langstreckenfahrer

    Ich habe die Unterverteilung in meinem Carport für eine eventuelle zweite Wallbox vorbereitet. Aber ich sehe die Notwendigkeit dazu eher nicht. Ich werde den Zweitwagen mittelfristig auch auf BEV umstellen, denke aber nicht, dass ich dann mal beide Autos gleichzeitig laden muss. Notfalls den zweiten über nen Ladeziegel an Schuko.

    Hast Du die Zuleitung bis zur Unterverteilung dann vom Kabelquerschnitt dicker gewählt als wenn Du Dich nur für eine einzelne Wallbox entschieden hättest?

    …

    Ob sich der Käufer vom Hersteller hat verarschen lassen und die 3000 Euro nicht abgezogen sind, kann dem Staat doch egal sein.

    Nein, kann es nicht, da dies eine Vereinbarung zwischen Staat und Autohersteller ist und ich als Staat (wir alle sind der Staat) habe ein Interesse, dass diese Vereinbarung auch eingehalten wird. Und diese Überprüfung kann nur die BAFA machen.


    Ich bin allerdings bei Dir, dass der Verbraucher (der Autokäufer) für Fehler des Händlers (Subunternehmer des Herstellers) nicht haftbar gemacht werden kann.

    Ausgangslage:

    Im November kommt hoffentlich mein Enyaq und in etwa zwei Jahren soll dann das Auto meiner Frau auch ein Stromer werden. Nun überlege ich, ob ich eine oder gleich zwei Wallboxen installieren soll, oder was ich schon vorbereiten kann, wenn ich jetzt zunächst nur eine Wallbox installiere.

    Es soll grundsätzlich bei 11 kW bleiben, damit die KfW-Förderung gegeben bleibt und der Hausanschluss nicht erweitert werden muss. Soweit ich das im Internet recherchieren konnte, fällt das unter das Stichwort Lastmanagement (verbessert mich aber gerne, wenn das nicht korrekt wäre). Aber ab jetzt habe ich nur noch Fragezeichen im Kopf.


    Meine Fragen in die Runde:


    1.

    Wie muss die Stromverdrahtung aussehen? Bekommt die Follower

    a) den Strom von der Master oder

    b) wird die zweite Box auch direkt an den Sicherungskasten angeschlossen und bekommt nur ein Signal von dem Master, mit wieviel kW sie das angeschlossene Auto laden darf?


    2.

    Wenn ich zunächst nur eine Box installiere und von Variante 1 b) ausgehe, wäre es dann sinnvoll, zunächst eine Leitung vom Sicherungskasten bis zu der Wand zu ziehen, wo die Box hängt (bei mir ca. 12 Meter) und dort dann eine Unterverteilung zu machen. Dort dann zwei FI-A Sicherungen und von denen dann auf kurzem Wege jeweils zur Box?


    3.

    Wie dick muss das Kabel sein, dass ich vom Sicherungskasten bis zur Unterverteilung ziehen muss (Der Fall aus Frage 2)?

    Da ich ja weiterhin die Leitung mit max. 11 kW belaste, müsste die gleiche Dicke ausreichen, wie wenn ich dauerhaft nur eine Wallbox installieren würde, oder nicht?


    4.

    Wie funktioniert das Lastmanagement unter den Boxen? Über ein BUS-Kabel?


    Im Voraus schon mal herzlichen Dank für Euren Rat

    Etwas Off-Topic, aber ich muss mich bei Euch bedanken, da mir dieser Thread mit meinem Octavia weitergeholfen hat. Seit ich einen Enyaq bestellt habe, schreit der permanent nach Zuwendung. Nach einem Reifenschaden nun der Ausfall der Komfortschließung des Fensters der Fahrertür. Nachdem ich beim Impfzentrum auf meinen Sohn wartete fiel mir Sicherung 19 ein. Mit diesem Trick konnte hier ja schon das Webradio wieder zum Laufen gebracht werden.


    Also zog ich beherzt die Sicherung raus (in diesem Fall die 25) und siehe da, nach dem ich diese wieder reinschob, ging auch der Fensterheber wieder wie er soll.


    DANKE!

    Skoda folgt sehr stark der Audi-Bedienlogik. Die früheren VW‘s hatten auch entweder am Blinkerhebel den Tempomat oder halt einen dritten Lenkstockhebel (unterhalb des Blinkers). Bei Mercedes gab es zumindest früher auch immer einen zusätzlichen Lenkstockhebel für den Tempomat.

    Wie, 100 Euro Gewinn?

    Deine Rechnung aus Box und Installation muss doch mindestens 900 Euro betragen, sonst kriegst du die Förderung nicht. ?

    Also kurz eine Nachhilfestunde in Mathe ?


    Einfache Box (z.B. Heidelberg Home Eco) 500 EUR

    Installationskosten 2.000 EUR

    Gesamtkosten 2.500 EUR (keinerlei Förderung)


    KfW 440 Box (Heidelberg Energy Control) 800 EUR

    Installationskosten 2.000 EUR

    KfW-Förderung -900 EUR

    Gesamtkosten 1.900 EUR


    2.500 EUR minus 1.900 EUR = 600 EUR weniger Kosten


    Der Langstreckenfahrer hat schon richtig gerechnet ?