schön dass der Elektriker so schnell kommt.
Die 3 CTs für Netz sollen erfassen, ob Du gerade Strom vom EVU beziehst, oder ob Du einspeist. Daher sollten die direkt nach dem Zähler in die 3 Hauptleitungen eingebaut werden.
Da oberhalb Deines Zählers mehrere Sicherungen liegen, muss der Ort gefunden werden, an welchem der komplette Bedarf des Hauses erfasst wird.
Als Gedankengang (auch für den Elektriker bzgl. Funktionsweise): Ev. ist ja der Teil unter dem Zähler nicht verplombt .... da könnten die CT's auch hin und da ist Platz!
enyaq-forum.de/attachment/7021/
Siehe die 3 farbigen Kringel. Ist allerdings das Hoheitsgebiet des EVU
Wichtig ist auch, dass die grau gekennzeichnete Leitung auf der Klemme L1 in der Zappi angeklemmt ist, also auf der linken Seite der Klemmleiste der Zappi
Die schwarze in der Mitte der Klemmleiste und die braune auf der rechten Seite der Klemmleiste der Zappi.
Die Pfeile der 3 CTs müssen nach oben (zu den Verbrauchern zeigen).
In der Zappi sieht es dann so aus:
pasted-from-clipboard.png
Damit sollten die CTs korrekt angeschlossen sein.
Das Drehfeld ist der Zappi egal, nur:
L1 muß CT1 zugeordnet sein, L2 CT2 und L3 CT3!
Falls die PF und Phasenwerte bei Laden im Fast Modus nicht passen, können die 3 CT Kabel in der Zappi getauscht werden.
Alles andere kann dann an der Zappi eingestellt werden.
Wichtig ist, dass Du die Zappi mit dem HUB verbindest.
Die Zappi LED haben folgende Zustände:
pasted-from-clipboard.png
Wenn da nichts leuchtet, dann gibt es keine Verbindung!
Wenn HUB und Zappi verbunden sind, dann solltest Du noch die neue Firmware aufspielen.
Die Vorgehensweise hatte ich weiter oben schon mal gepostet, kann die aber gerne hier rein hängen.
Soviel für jetzt.
Viel Erfolg
Michael