Ist doch perfekt, dann kannst Du immer spüren ob Dein Auto noch lädt. 🤦🏻♂️
Also 2,5mm² über 20m ist schon sehr grenzwertig.
Ich würde da mein Auto nicht mit 11kW stundenlang aufladen.
Da kommt dann ein schlechter Übergangswiderstand oder eine ausgelutschte Klemmstelle im Stecker dazu und schwupps wird nicht nur die Leitung warm, sondern das ganze Haus drum herum gleich mit.
Na, da hast du aber einen schönen bunten Eintopf zusammengerührt... 😋
Die reine Stromtragfähigkeit eines Kabels/einer Leitung ist abhängig vom Typ (Aufbau, Isoliermaterialien, Leitermaterial (Cu / Al)), Leiterquerschnitt und Verlegeart. Aber nicht von der Leitungslänge.
Der Spannungsfall auf der Zuleitung, respektive die Verlustleistung ist abhängig vom Leitungswiderstand, und somit auch von der Länge des Kabels/der Leitung.
Einen hohen Übergangswiderstand bzw. ausgelutschte Klemmstelle kann man immer haben, unabhängig von der Länge und dem Querschnitt der Zuleitung. Dagegen hilft meistens Fachkompetenz.
Nur weil man einem Kabel beim Anfassen mit der Hand anmerkt, dass da wohl grad Strom durchfließt (weil es etwas lauwarm wird), heißt das nicht, dass das ein kritischer Zustand ist. 🫠