Okay, dann hab ich das vielleicht nicht so rausgelesen.
Die Werte des Harvi der die PV misst scheinen o.k. zu sein, kannst Du bitte morgen trotzdem bei Sonnenschein mal die Phasen und PF Werte an der Zappi für diesen verbundenen Harvi auslesen?
Die festen CT (Verkabelung) wurden eigentlich auch deaktiviert
Magst Du das bitte in der Zappi nochmals checken. CT Int sollte auf Keiner stehen.
jetzt bei Harvi rot, da der PV-Harvi ja keinen Strom bekommt und deswegen wohl aus ist
Das kann in der Tat so sein. Es gibt die Möglichkeit den Harvi extern mit Strom zu versorgen. Ist aber nicht das gesuchte Problem
Ich kann nicht im Fast laden und ablesen, da ich heute nur ein Auto zum testen hatte und mir jetzt keins mehr zur Verfügung steht.
Okay, dann bleibt uns nur die Möglichkeit auf im Prinzip allen Phasen jede Menge Verbraucher einzuschalten (alle Herdplatten, Ofen, ....) und in der Zappi die Werte für Phase und PF vom Harvi der den Netz anzeigen soll auszulesen.
Was mich irritiert ist, dass ich aufgrund Deines Bildes von den 3 CT's oberhalb des Klemmbockes annehme, dass die Pfeile auf den CTs in Richtung Verbraucher (also den Sicherungen zeigen). Was korrekt wäre. Aber die Ablesewerte trotzdem Einspeisung anzeigen. Kannst Du bitte mal ein Bild vom Schaltschrank als solches machen?
Sind die CTs direkt angeschlossen worden oder musste die Kabel verlängert werden? Wenn ja, dann wäre das eine Fehlermöglichkeit.
Phasen:
Was leider immer wieder in Hausinstallationen vorkommt ist, dass die Phasen L1, L2 und L3 gerne im Schaltschrank und zu Unterverteilungen mal vertauscht werden.
Das müsste in einem weiteren Schritt geprüft werden.