Also die CT für Netz sind schon mal richtig definiert (laut Bild aus Beitrag #403).
Die Bilder aus #404 deuten auf die aktuelle Software der Zappi hin.
Wenn das Einspeisung ist, dann ist das minus für Leistung und PF korrekt.
Allerdings wundert mich die Phase. Die Sollte entweder bei 0 oder bei 360 sein, nicht aber bei 180.
Das könnte auf einen Installationsfehler der CT's hinweisen.
Du schreibst
im Eco bzw. Eco+ Modus geht es auch bis zu einem bestimmten KWh Wert. Dann springt die Zappi aber auf den Fehler "CT Grid Control".
Hast Du bitte ein Bild vom Zappi Hauptdisplay mit der Fehlermeldung?
Wie sind dann die CT Werte (Bilder wie in Beitrag 404)?