Hast Du die Zuleitung bis zur Unterverteilung dann vom Kabelquerschnitt dicker gewählt als wenn Du Dich nur für eine einzelne Wallbox entschieden hättest?
Da liegt ein 5x6mm². Das habe ich beim Hausbau schon mit verlegen lassen. Ursprünglich mal für ein Gartenhäuschen gedacht, wo ich auch Starkstrom haben wollte. Hat sich dann anders ergeben und ich habe das Kabel Richtung Carport umverlegt. Notfalls kann man da 32A für zwei 11kW-Wallboxen rüberschicken. Da meine Eingangssicherung im Haus aber nur 35A hat, wird das eh eng mit dem gleichzeitigen Betrieb zweier Boxen. Wenn die PV-Anlage noch Leistung beisteuert, ginge es sich besser aus.
Wenn ich grundsätzlich nur eine Box geplant hätte, würde bei den Kabellängen in meinem Fall auch 5x2,5mm² ausreichen. Dann aber ohne Unterverteilung direkt an eine 11kW-Box.