Bei der Zappi bin ich auf der aktuellsten Version.
Beim Hub vermutlich ebenso.
Ich habe im Fahrzeug, respektive via APP, Ladekabelsicherung nach dem Laden immer entriegeln auf ein.
Wenn ich den Eny abends anstecke, und auf Eco+ stelle, dann wird erst eine 3ph Ladung angeworfen, dann nach kurzer Zeit umgestellt auf 1 phasig, dann auch noch mal geladen und da kein Überschuß vorhanden wird die Ladung unterbrochen und am nächsten morgen fortgesetzt.
Klappt mit 3.07b wie mit ME 3.0.
Keine Ahnung ob sich mit 3.2 was geändert hat ... ich hoffe, dass es keine Änderung an der Eny SW diesbezüglich gab. Wäre doof.
Ansonsten sind das meine Einstellungen (noch 3.x und nicht 5.x) 
| Die wichtigsten Einstellungen für die Zappi in D
|
|
|
|
|
|
| Menü: Fortgeschritten | Versorgungsnetz | Gerät
|
|
|
| Strom max.: 15,6A oder 16,2A (Reduzierung auf 11kW)
|
|
|
| Neutrallimit: 20A
|
|
|
|
|
|
| Menü: Fortgeschritten | Versorgungsnetz | Netzwerk
|
|
|
| Netz Limit: z.B. 30A bei 35A Absicherung / Wert der Hausanschlußsicherung (oder 80% davon)
|
|
|
| Max. Netzleistung: OFF
|
|
|
| Netzphasen: ON
|
|
|
|
|
|
| Menü: Fortgeschritten | eSense Eingang
|
|
|
| e-Sense Eingang: deaktiviert (wenn kein Nachttarif Strom)
|
|
|
|
|
|
| Menü: Fortgeschritten | Kompatibilitätsmodus
|
|
|
| Kompatibilitätsmodus: ON
|
|
|
| Min. PWM: 7,2 / 12% / 7,2A (kann aber auch niedriger oder höher eingestellt werden, je nach Auto. Bestimmt den Startpunkt der Ladung, hier bei 12% = ab 1,4kw aufwärts)
|
|
|
| Leistungs Faktor: 0,85
|
|
|
|
|
|
| Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Eco+ Einstellungen
|
|
|
| Min. Grün Level (MGL): 90% (in diesem Fall werden bis zu 10% aus dem Netz hinzu genommen)
|
|
|
| Stecker in Ladeposition: OFF, falls Probleme beim Ladungsstart dann mal ON probieren (wird von manchen Autos benötigt für einen frühzeitigen Ladungsstart)
|
|
|
|
|
|
| Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Eco / Eco+
|
|
|
| ECO+/ECO Mode: 1 oder 3 phasig einstellen (1,4 - 3,6 kW oder 4,2 - 11 kW)
|
|
|
|
|
|
| Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Vorkonditionierung
|
|
|
| Aktiv: OFF und Energie: 0,5kW (wenn auf ON (z.B. für Tesla) dann Minimum 0,5kw, nicht auf 0kw!!) (ab Software 3.119)
|
|
|
|
|
|
| Je nachdem ob Netz CT's über Zappi oder Harvi angeschlossen sind:
|
|
|
| Netz CT‘s auf dreiphasig und Netz
|